转子流量计可以水平安装吗?可以带信号远传吗?

评分

参与人数 2韶华币 +2 收起 理由
PCMA + 1 支持论坛发展
hanpingsiping + 1

查看全部评分

发表于 2015-1-21 13:52:31 显示全部楼层
貌似远传很难吧!我目前没有见到过
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-1-21 13:52:31 显示全部楼层
转子流量计垂直安装,金属转子流量计可远传
回复 支持 反对

使用道具 举报

 成长值: 43270

发表于 2015-1-21 13:52:31 显示全部楼层
倒是有可以远传集中显示的转子流量计

但是好像没有见过水平安装的浮子流量计
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-1-21 13:52:31 显示全部楼层
转子流量计垂直安装,金属转子流量计可远传
转子流量计由两个部件组成,转子流量计一件是从下向上逐渐扩大的锥形管;转子流量计另一件是置于锥形管中且可以沿管的中心线上下自由移动的转子。转子流量计当测量流体的流量时,被测流体从锥形管下端流入,流体的流动冲击着转子,并对它产生一个作用力(这个力的大小随流量大小而变化);当流量足够大时,所产生的作用力将转子托起,并使之升高。同时,被测流体流经转子与锥形管壁间的环形断面,这时作用在转子上的力有三个:流体对转子的动压力、转子在流体中的浮力和转子自身的重力。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-1-21 13:52:31 显示全部楼层
不能水平安装
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-1-21 13:52:31 显示全部楼层
表现垂直安装,远传没有做过
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-1-21 13:52:31 显示全部楼层
应该不能吧
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-1-21 13:52:31 显示全部楼层
转子流量计因为转子要靠重力上下移动必须垂直安装,远传没问题,用过远传的

点评

我说的水平安装的意思是流量计的进出口是水平管道,流量计肯定是垂直的。  详情 回复 发表于 2015-2-9 12:18
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-1-21 13:52:31 显示全部楼层
1. 没接触过远传的转子流量计,一般远传的话就不选这种型式了。
2. 转子流量计一般是装在立管上。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2015-1-21 13:52:31 显示全部楼层
sky216 发表于 2015-1-22 09:04
转子流量计因为转子要靠重力上下移动必须垂直安装,远传没问题,用过远传的

我说的水平安装的意思是流量计的进出口是水平管道,流量计肯定是垂直的。
回复 支持 反对

使用道具 举报