本文由 马后炮化工论坛 转载自互联网
,? x 我厂两台循环泵运行,吸收塔效率可达95%以上。最近我想解除相关保护,试验单台循环泵运行情况,不知各位同仁有无这方面的经验,敬请指点一二。 我的思路:单台泵运行的威胁是该泵跳闸后,增压风机联跳开旁路挡板,有可能使高温烟气进入空塔烧损垂直除雾器,对此我计划:(1)解除无循环泵运行跳增压风机延时,延时3分钟,使运行人员有时间启动备用循环泵;(2)建立最单台循环泵跳闸与除雾器冲洗水的联锁,在泵入口电动门关闭的同时投入除雾器冲洗水;(3)建立运行循环泵与备用泵的联锁,运行泵跳闸,备用泵联起;(4)开启一半旁路挡板;(5)若上述试验不成功,打算将三台循环泵中的一台进行变频或双速改造,不过要论证喷淋效果! |