[PDMS] 设计院的管道轴测图给不给业主

[复制链接]
发表于 2010-8-27 10:20:19 显示全部楼层 |阅读模式
请问各位,
1、设计院的管道应力计算书给不给业主??
2、另外哪些管道的轴测图应该给业主?
3、如果业主要全部管道的轴测图,怎么办??

评分

参与人数 3韶华币 +7 收起 理由
hanpingsiping + 1
新钻石 + 1 发起议题 期望更多权威回答
Horse + 5 积极参与

查看全部评分

发表于 2010-8-27 10:36:47 显示全部楼层
1、管道应力计算书一般是不给业主的。
2、配管看你们出什么图了,小院很多都是出平面配管,没有轴测图。如果出轴测图的话,一般都给吧。
 楼主| 发表于 2010-8-27 11:14:14 显示全部楼层
回复 2# Horse


    计算书为什么不给??
发表于 2010-8-27 11:17:38 显示全部楼层
反正我们是不给的,,那玩意CII计算的,我都看不懂,哈哈,给业主他们更看不懂了
发表于 2010-8-27 14:12:07 显示全部楼层
关于金子提出的问题,我来回复一下:

1、设计院的管道应力计算书给不给业主??
    管道应力计算在业主没有要求的情况下,是不需要提交给给业主的,管道应力计算式在管道设计时,增加一些支架和弹簧支吊架的依据。
2、另外哪些管道的轴测图应该给业主?
    这个都要给,是业主和施工单位进行管道安装的指导依据。一般的设计是没有轴侧图的,画个透视图就可以了,轴侧图是建模后抽出来的

点评

每个管道布置图都有轴测图的吧 只是有的简单别人容易看懂就不用给了,其他的都要给的  发表于 2012-1-21 10:08

评分

参与人数 2韶华币 +20 收起 理由
金子 + 10 感谢您的帮助
Horse + 10

查看全部评分

发表于 2010-8-27 14:24:08 显示全部楼层
我前个项目把电子版的CII计算书给了一份给业主,反正随便他看吧

点评

支持!  发表于 2012-2-24 14:56
 楼主| 发表于 2010-8-27 14:54:08 显示全部楼层
回复 6# Horse


    各位前辈、高手!
           首先谢谢你们对我的问题的指导和传教,我仅仅代表我自己说句话,虽然我不是设计院的,仅仅是一家小小化肥才的员工,但是我们单位用caesar已经三年了,并且有正版的5.2。计算书我们还是可以看懂的。

评分

参与人数 1韶华币 +10 收起 理由
新钻石 + 10 哈哈,支持!

查看全部评分

 楼主| 发表于 2010-8-27 14:56:26 显示全部楼层
回复 5# 落叶


    谢谢,敢问前辈是哪家设计院的,对业主这么好。我们谈判初期试图要轴测图,设计院要加10%的费用,让老板望而却步啊!!

点评

谈判初期要轴测图的确是不太合理的。  详情 回复 发表于 2012-2-6 08:48
发表于 2010-8-27 18:45:24 显示全部楼层
回复 7# 金子


    高手如云哪,支持!!
发表于 2010-8-27 18:47:41 显示全部楼层
关于这个问题,我专门咨询了设计院的朋友,给不给应力计算书和轴测图取决于双方签订协议时的商定,至于另外拿不拿费用,要看合同和项目能带给设计院的利润以及双方的关系如何?

点评

这个貌似是这样的,。  发表于 2012-2-24 14:58

评分

参与人数 2韶华币 +20 收起 理由
Horse + 10
金子 + 10 灰常感谢!!!

查看全部评分

发表于 2010-8-28 08:29:49 显示全部楼层
回复 8# 金子


    我是成达设计院的,在一般的设计院是没有建模软件的,他根本就没有轴测图的说法,你要轴侧图问你要钱时肯定的,因为建模时需要人力和时间的。比方说给你一个CAD的平面图和给一个三维图所花的时间是不一样的。

评分

参与人数 1韶华币 +10 收起 理由
Horse + 10

查看全部评分

发表于 2010-8-28 08:33:07 显示全部楼层
一般情况稍微大一点的设计院还是有PDS,pdms等三维配管软件的,这样拉单线图出来还是蛮方便的,,这种情况出图一般都是单线图
发表于 2010-10-8 09:02:32 显示全部楼层
回答
1、设计院的管道应力计算书给不给业主??
     管道应力计算和轴测图取决于双方签订协议时的商定,因這些回牽涉工程報價成本,通常高溫高壓管線就一定要做应力计算,因此報價時就要先講那些管線要做应力计算.
2、另外哪些管道的轴测图应该给业主?
    通常这个都要给,是业主和施工单位进行管道安装的指导依据.
3.通常小案子是可用人力時間慢慢畫,但稍具規模的案子,會建議用如AUTOPLANT 3D或PDMS等軟件做,否則工程時間常會拖延且圖面易發生錯誤!之後CHECK更加困難.因此有些大業主會要求要有AUTOPLANT3D或PDMS等軟件才可報價,如此業主在圖面的審核及材料採購會較準確!

评分

参与人数 1韶华币 +8 收起 理由
金子 + 8 谢谢你

查看全部评分

发表于 2011-11-6 16:14:01 显示全部楼层
按压力管道的规范中成品的要求都是要给的。
其实就看前期怎么谈了,连设计院用什么设计软件都是可以谈的,主要是费用问题哦

 成长值: 37705

发表于 2011-11-9 22:24:09 显示全部楼层
轴测图要给业主给的话那是在签订设计时就定好的,有那份钱的!反正都是钱的事情!按照HG20546\20549\20519,不给的话,设计文件是不全的!
发表于 2011-11-10 13:20:52 显示全部楼层
这个就看合同怎么商定的了,我们这一般计算书是不给的,要是业主强烈要求,关系也可以的话也会给。但轴测图就要在合同里规定的了。毕竟出平面和轴测图的人工是不一样的。但是有一条是要保证的,就是能够满足施工要求。而且今后对于压力管道式必须要有轴测图的了。
发表于 2011-11-22 14:00:44 显示全部楼层
这个图纸问题呢,应当是全部的,一般设计院只给蓝图,电子的当然关系好的话也是会给的!
发表于 2012-1-20 22:42:22 显示全部楼层
呵呵,轴测图给哟,不过主要还是用于我们自己工人安装用
发表于 2012-1-21 10:13:05 显示全部楼层
1   一般来说,管道应力计算书是设计院的内部资料,也可以看成是内部机密,是不能给业主的。但是有些业主很强硬 ,有些院还是给了。
2   至于管道布置图,一般都需要画轴测图,用三维配管软件比较容易抽出轴测图。平面配管图也是需要画轴测图的,这个是配管专业的事吧,很繁琐,但是也需要做。