1、冬季设备管道的保温防冻原则:
1.1、设备管道防冻主要是流入液体和有冷凝水产生的设备, 冬季停用的设备,如冷却器、管线、伴热线须打开地漏放空,并通蒸汽吹扫干净,后通风扫尽设备积水;不用的装置一定要把液体排放彻底;
1.2、使用的设备应保持介质流动,以防冻结。对其严重冰冻期间时防冻:除采取以上措施外,尽量保持水管内水的流动,避免管道冻死无水,可以采用线流的方式。
1.3、容器低点排水, 应特别注意检查冻裂管线跑物料。
1.4、减负荷的装置要加强排放几率;
1.5、、采取保温措施,减少热量损失;
1.6、、采用蒸汽或其它的热能对有冷凝液的采用拌热管道加热,防止有冷凝、结冰现象。
1.7、管道防冻:尽可能埋在防冻层(30cm)以下,防止冻管,对裸露在外的管道(特别是当北风的管道)须用保温材料包扎对其保温。
1.8、水表防冻:有水表井的尽量用砂淹埋,以达到保温效果,没有水表井的可采用一些保温材料包扎进行保温。
1.9、阀门防冻:须采用一些保温材料包扎进行保温,就地热水或者其他加热措施+保温层。如果冬季不使用,将阀门拆卸下来,将管道内的液料放干净,以备以后使用。可以拆卸的阀门尽量拆卸保护,放到室内有暖气的地方,如果不允许拆卸的话,建议将阀门的最低点做保温处理。 要不就保持物料循环,只是能耗大!
如果不开车, 首先需要把管道、设备内的物料排干净,最好再用氮气吹扫干净,再把阀门脱开,以免造成管道腐蚀或管道内残留液体结冰;再就是给阀门做好保温了,如果还有蒸汽的话,最好是做个蒸汽伴热管,这样应该是没有问题了。如果没有保暧条件首先将阀门清理干净,其次呢,最好是上点润滑油,或给阀门开启部位上防冻油 。
1.10、室外机泵:机泵冷却水系统保持畅通,水泵为备用泵的如不是关键泵应排空,关键泵如有预热线的开预热阀,没有预热线的备泵出口阀稍开一点使出口高压水倒流到入口。
1.11、仪表引压线注隔离液乙二醇。
1.12、机组冷却水系统为循环水的,出入口阀的跨线阀稍开。、
1.13、水线盲端常排水,水流量根据气温调节。
1.14、伴热站要经常检查,如发现不好用的疏水器要及时更换
1.15、仪表风线定期排凝,保证露点温度。 |
评分
-