QQ截图20141217103721.jpg
如上图,粉红色的是一安全阀后放空管线,设备提供的管口是DN20的,请问可以向图上这种在管口处扩径可以,是否有相关规范?

这个是LNG放空的管路,蓝色的是液化LNG管道,绿色的是液化气管道(回气),放空是从粉色的管道进入汽化器,汽化后放空的

评分

参与人数 2韶华币 +2 收起 理由
hanpingsiping + 1
julia_qaz + 1

查看全部评分

发表于 1970-1-1 08:00:00 显示全部楼层
很多的安全阀其实不是等径的,也就是说安全阀进口和出口尺寸是不一样的。
32和20是不是就直接由安全阀变过去了。。

点评

不是的,安全阀他用的是DN15的,出口是DN20,然后把安全阀出口管用DN32X20大小头变成DN32的,但是设备上的管口是DN20的,于是他又在管口出弄了个DN32X20的变径。 所以我就不明白这样弄是问了什么?入设备不还是DN  详情 回复 发表于 2014-12-17 12:33
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 1970-1-1 08:00:00 显示全部楼层
Horse 发表于 2014-12-17 11:28
很多的安全阀其实不是等径的,也就是说安全阀进口和出口尺寸是不一样的。
32和20是不是就直接由安全阀变过 ...

不是的,安全阀他用的是DN15的,出口是DN20,然后把安全阀出口管用DN32X20大小头变成DN32的,但是设备上的管口是DN20的,于是他又在管口出弄了个DN32X20的变径。

所以我就不明白这样弄是问了什么?入设备不还是DN20的么?这么变径有什么用么?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 1970-1-1 08:00:00 显示全部楼层
本帖最后由 leipengshang 于 2014-12-17 16:50 编辑

放散管管径不应小于最大安全阀出口口径的值。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 1970-1-1 08:00:00 显示全部楼层
本帖最后由 xuehuan 于 2015-1-13 15:30 编辑

安全阀出口DN20 ,两个安全阀存在同时放空的可能就要扩径,到设备那在变回来

点评

你的意思是安全阀在放大一个等级么?用DN20的安全阀?然后设备管口那个地方不变径么,  详情 回复 发表于 2014-12-19 09:52
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 1970-1-1 08:00:00 显示全部楼层
xuehuan 发表于 2014-12-19 09:01
安全阀进口是DN15的,干吗不DN20X15 你20变30到安全阀那还得变到DN15

你的意思是安全阀在放大一个等级么?用DN20的安全阀?然后设备管口那个地方不变径么,

点评

不好意思,没看清楚,以为是设备放空呢,你这是两个安全阀放空到一根管线上所以要扩径,防止不能及时泄放,如果是单个安全阀可以不扩径就用DN20的进设备就可以了。 还应该跟工艺确认一下安全阀前后切断阀设置的问题  详情 回复 发表于 2015-1-13 15:43
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 1970-1-1 08:00:00 显示全部楼层
针对于你这种具体情况,在安全阀出口加这个变径扩一级管径没什么意义,但是现在很多人都是在安全阀出口扩一级接到管径更大的总管,具体的解释没有

点评

恩,是的,规范上只说总管截面积不小于支管,向这种扩了又缩小的就搞不明白了,所以就问下  详情 回复 发表于 2014-12-19 12:32
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 1970-1-1 08:00:00 显示全部楼层
小怪八神 发表于 2014-12-19 12:09
针对于你这种具体情况,在安全阀出口加这个变径扩一级管径没什么意义,但是现在很多人都是在安全阀出口扩一 ...

恩,是的,规范上只说总管截面积不小于支管,向这种扩了又缩小的就搞不明白了,所以就问下

点评

这个又缩径是因为你的设备管嘴是DN20的,所以不得不缩,你这个安全阀泄放量也很小吧  详情 回复 发表于 2014-12-19 22:03
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 1970-1-1 08:00:00 显示全部楼层
76601233 发表于 2014-12-19 12:32
恩,是的,规范上只说总管截面积不小于支管,向这种扩了又缩小的就搞不明白了,所以就问下

这个又缩径是因为你的设备管嘴是DN20的,所以不得不缩,你这个安全阀泄放量也很小吧

点评

是管道上的安全阀,应该不大,没看到关于管道上安全阀大小的计算  详情 回复 发表于 2014-12-23 08:45
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 1970-1-1 08:00:00 显示全部楼层
同意楼主的意见,谢谢
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 1970-1-1 08:00:00 显示全部楼层
小怪八神 发表于 2014-12-19 22:03
这个又缩径是因为你的设备管嘴是DN20的,所以不得不缩,你这个安全阀泄放量也很小吧

是管道上的安全阀,应该不大,没看到关于管道上安全阀大小的计算
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 1970-1-1 08:00:00 显示全部楼层
本帖最后由 xuehuan 于 2015-1-13 15:46 编辑
76601233 发表于 2014-12-19 09:52
你的意思是安全阀在放大一个等级么?用DN20的安全阀?然后设备管口那个地方不变径么,

不好意思,没看清楚,以为是设备放空呢,你这是两个安全阀放空到一根管线上所以要扩径,防止不能及时泄放,如果是单个安全阀可以不扩径就用DN20的管径进设备就可以了。
还应该跟工艺确认一下安全阀前后切断阀设置的问题,没有阀门安全阀检修、重新定压有影响,除非泄放后就停车