cadworx 数据库阀门长度的更改后没有变化

[复制链接]
发表于 2015-10-13 15:30:43 显示全部楼层 |阅读模式
在cadworx 新建阀门更改阀门长度和阀门操作杆的长度,我已经在.cat和.prj 都更改了,在引用这个.prj时插入阀门后发现阀门的长度还是默认,阀门操作杆的长度更改了,各位大神谁能给解答一下?

插入阀门后

插入阀门后



prj中阀门操作杆

prj中阀门操作杆



prj中阀门

prj中阀门





发表于 2015-10-13 15:30:43 显示全部楼层
先关闭SPED,在CADWORX右侧的,然后刷新再启动,应该可以的。

点评

大神,能不能说详细一点,我的是cadworx2015。是在sepecifcation editor 中操作,还是在cadworx界面操作?谢谢  详情 回复 发表于 2015-10-14 10:26
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2015-10-13 15:30:43 显示全部楼层
dyrh.f09 发表于 2015-10-13 22:08
先关闭SPED,在CADWORX右侧的,然后刷新再启动,应该可以的。

大神,能不能说详细一点,我的是cadworx2015。是在sepecifcation editor 中操作,还是在cadworx界面操作?谢谢
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-10-13 15:30:43 显示全部楼层
你是在CW中调用SPED的吧,不是在SPED中更改的?
CW中调用SPED等级浏览器顶标题栏右侧刷新按钮吗,Re-load *.prj。但是CAT还是要在第二个按钮等级编辑器编辑完成需要保存,再刷新Re-load。

点评

试了,都刷新过了,还是不行,topworks可以改,gate valve的长度也可以,只有DN40的ball valve 改不过来,我再看看,谢谢  详情 回复 发表于 2015-10-14 11:31
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2015-10-13 15:30:43 显示全部楼层
dyrh.f09 发表于 2015-10-14 11:00
你是在CW中调用SPED的吧,不是在SPED中更改的?
CW中调用SPED等级浏览器顶标题栏右侧刷新按钮吗,Re-load  ...

试了,都刷新过了,还是不行,topworks可以改,gate valve的长度也可以,只有DN40的ball valve 改不过来,我再看看,谢谢
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-10-13 15:30:43 显示全部楼层
用命令:CONVERTFROMPRJDATA
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-10-13 15:30:43 显示全部楼层
您好!请教,这个执行机构是如何添加的?我做好了执行机构元件库,布管时添加不到阀门上。等级库中如何设置?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-10-13 15:30:43 显示全部楼层
同求,阀门执行机构是如何添加到模型中的?为什么我添加的时候没有反应呢?