讨论下管道水压试验压力如何确定吧?
今天在提设备条件的时候,碰到的设备水压试验压力,以及管道水压试验压力的确定
估计很多新手会碰到,,,我以前也只是看到过公式,,没具体算过,,今天一算,发现还是有不少的东西
压力试验应以液体为试验介质。当管道的设计压力小于或等于0.6MPa时,也可采用气体为试验介质,但应采取有效的安全措施。脆性材料严禁使用气体进行压力试验。当现场条件不允许使用液体或气体进行压力试验时,经建设单位同意,可同时采用下列方法代替:
(1)所有焊缝(包括附着件上的焊缝),用液体渗透法或磁粉法进行检验。
(2)对接焊缝用100%射线照相进行检验。 液压试验应使用洁净水,当对奥氏体不锈钢管道或对连有奥氏体不锈钢管道或设备的管道进行试验时,水中氯离子含量不得超过25ppm。当采用可燃液体介质进行试验时,其闪点不得低于50℃。试验时,环境温度不宜低于5℃,当环境温度低于5℃时,应采取防冻措施。
夹套管外管的试验压力、承受内压的地上钢管道及有色金属管道试验压力应为设计压力的1.5倍,埋地钢管道的试验压力应为设计压力的1.5倍,且不得低于0.4MPa。夹套管内管的试验压力应按内部或外部设计压力的高者确定。
当管道与设备作为一个系统进行试验,管道的试验压力等于或小于设备的试验压力时,应按管道的试验压力进行试验;当管道试验压力大于设备的试验压力,且设备的试验压力不低于管道设计压力的1.15倍时,经建设单位同意,可按设备的试验压力进行试验。
当管道的设计温度高于试验温度时,试验压力应按下式计算:
Ps=1.5P[σ]1/[σ]2
式中 Ps—试验压力(表压)(MPa);
P—设计压力(表压)(MPa);
[σ]1—试验温度下,管材的许用应力(MPa);
[σ]2—设计温度下,管材的许用应力(MPa)。
当[σ]1/[σ]2大于6.5时,取6.5。
当Ps在试验温度下,产生超过屈服强度的应力时,应将试验压力Ps降至不超过屈服强度时的最大压力。
承受内压的埋地铸铁管道的试验压力,当设计压力小于或等于0.5MPa时,应为设计压力的2倍;当设计压力大于0.5MFa时,应为设计压力加0.5MPa。
对位差较大的管道,应将试验介质的静压计入试验压力中。液体管道的试验压力应以最高点的压力为准,但最低点的压力不得超过管道组成件的承受力。
对承受外压的管道,其试验压力应为设计内、外压力之差的1.5倍,且不得低于0.2MPa。 |
评分
-