以梦为马,不负韶华

搜索
查看: 1475|回复: 2
收起左侧

[原创] 分程隔板槽节点的方向

[复制链接]
发表于 2018-9-30 10:04:24 显示全部楼层 |阅读模式
对于固定换热器来说,一般有2块管板,左边一块,右边一块。或者上面一块,下面一块。
而分程隔板槽是方向是朝向管侧,对着管箱的。
设计人员做设计的时候,经常画完左管板。

                               
登录/注册后可看大图
然后绘制管板槽节点。

                               
登录/注册后可看大图
然后再画右管板:

                               
登录/注册后可看大图
再Ctrl+c,Ctrl+v复制管板槽节点到右管板详图上。

                               
登录/注册后可看大图

图纸就经过校审后,签字出去了,谁也没有发现这个潜伏的小小的错误。



直到一天制造单位发澄清过来了,说设计错误,造成管板加工错误。


原来图纸上右管板的隔板槽节点超着壳程方向(左),加工的工人师傅将管板的隔板槽加工在壳程方向。
我们设计经理和制造单位争论起来了:
“管板隔板槽朝壳程方向,你们都能做出来,水平太低了。”
制造单位也不甘示弱:
“你们图纸上节点图朝左,我们是按图施工。”
项目设计也怒了:
“零件图的管板图上的槽是朝右的啊,不能只看节点”
制造单位也争辩:
“按图施工也有错吗,管板图是朝右,但是太小了看不清,节点图朝左,很清楚,那当然按照清楚的了~”



责任归责任,为了避免出现类似的问题,设计经理检查了一遍所有的换热器,果然还有两台换热器有类似的问题,隔板槽复制后没有做镜像处理。
所以赶紧通知该制造单位,将其修改过来。
已经做错的管板,将槽堆焊上,然后再在另一侧开槽。



请问:
这种问题到底是设计公司设计的原因,还是厂家制造的问题。




                               
登录/注册后可看大图


文章来源:https://mp.weixin.qq.com/s/PUm8Q_I1AtiJy3RUL_tnnw

发表于 2018-9-30 10:04:24 显示全部楼层
谢谢楼主分享。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2018-9-30 10:04:24 显示全部楼层
制造单位起码换热器制造水平不佳,即使画图不是十分规范,隔板槽应该刻在管程的基本常识应该懂。
回复 支持 反对

使用道具 举报

不想打字就选择快捷回复吧
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

手机版|以梦为马,不负韶华

GMT+8, 2025-4-6 11:28

Powered by 以梦为马,不负韶华

© 2024-2099 Meng.Horse

快速回复 返回顶部 返回列表