发表于 2025-10-5 14:41:13 显示全部楼层
在EDR(Exchanger Design and Rating)里设置板式换热器(Plate Heat Exchanger)的非对称流道(Asymmetric Pass Arrangement)时,需要注意这几个关键点:

1. 流道类型选择
在Plate面板的Pass Arrangement里直接选Asymmetric选项(默认是Symmetric对称流道)。这里区别在于非对称设计允许不同介质分配不同的流道数,比如热侧2程冷侧1程。

2. 流道数分配
在Pass Configuration里手动输入Hot Side Passes和Cold Side Passes的具体数值。注意总板数要满足:
板数 = (热侧程数+冷侧程数) × 每程板数 - 1
(例:热2程冷1程,每程5板,则需要(2+1)×5-1=14板)

3. 压降校正
非对称布置会导致流动分布不均,建议:
- 在Pressure Drop Calculation里勾选Include Port Pressure Loss
- 对高流速侧增加20-30%的压降余量

4. 热平衡检查
特别注意:
- 在Thermal Analysis页面查看Duty Balance是否在±5%以内
- 出现较大偏差时需要调整流道比或增减板数

5. 实用技巧
碰到报警时优先检查:
- 板片间隙(Plate Gap)是否满足最小0.5mm
- 流速是否超出材料允许范围(一般钛板<3m/s,不锈钢<2m/s)
- 程间压差是否超过板片承压(通常<10bar)

需要具体案例的话,可以发下你的介质参数和热负荷,我帮你过一遍设置逻辑。板换的非对称设计在现场很常见,主要是解决两侧流量悬殊或相变换热的情况。   