以梦为马,不负韶华

搜索
查看: 2161|回复: 0
收起左侧

求助怎么确定调节阀的开关状态

[复制链接]
发表于 2010-11-25 09:47:20 显示全部楼层 |阅读模式
在工艺设计中有个调节阀条件表,里面最后一项是:事故时要求调节阀所处状态,这一项该怎么确定呢

评分

参与人数 3韶华币 +9 收起 理由
hanpingsiping + 2
落叶 + 5
chenhaijunsjy + 2

查看全部评分

发表于 2010-11-25 09:53:51 显示全部楼层
好问题,请仪表高手!
发表于 2010-11-25 09:55:27 显示全部楼层

 成长值: 7335

发表于 2010-11-25 10:04:20 显示全部楼层
这个还真不知道、
发表于 2010-11-25 10:10:21 显示全部楼层
在连锁逻辑中,讲安全类型(就是1还是0),和看调节阀是带电励磁还是失电励磁,同时还要看连锁时,是要求阀门打开还是关闭,这个需要工艺来要求了,如果是带电励磁,那么阀门得电关闭或打开,失电励磁得电就是打开或关闭,
发表于 2011-9-22 16:08:09 显示全部楼层
工艺决定,涉及工艺安全
发表于 2011-10-26 15:48:26 显示全部楼层
工艺上定。

调节阀,如果是气动的调节阀,他就是通过一个气动的定位器来实现,定位器结构你可以去查一下。
工作原理就是输入4~20mA的电流,对应0~100%的开度或者是100~0%的开度。
失去电开或者是关,要由工艺设计方来定。
假设一个阀是放加油站汽油到一个油桶的,你说停电的时候,阀门要开还是关啊?失电要是开的话,那你惨了,油流不止,想关没电怎么办。。。非常危险。
失电关的话,哦没事,先把手阀关一下,等电来了再说。