关于气动阀门控制回路在P&ID(工艺仪表流程图)中的表示,以下从工程实践角度进行说明:
1. 气动阀门基础符号标识
(1)单作用阀门(弹簧复位式):
- 在阀门符号旁标注"SO"(单作用)和弹簧复位方向(如FC-故障关或FO-故障开)
- 供气线标注仪表空气压力范围(通常0.2-0.6MPaG)
- 典型气路符号:单电磁阀(SOV)带单向节流阀
(2)双作用阀门:
- 标注"DA"(双作用)
- 需双气路供气,采用五通电磁阀控制
- 常见带气动定位器(P/I转换器)配置
2. 信号转换典型配置
(1)电-气转换环节:
DCS/PLC(分散控制系统/可编程逻辑控制器)4-20mA信号 → I/P转换器(电流-压力转换器,如Fisher DVC6200) → 定位器气信号(3-15psi或20-100kPa)
(2)联锁保护层:
- ESD(紧急停车系统)硬接线信号直接驱动电磁阀
- SIL(安全完整性等级)回路需独立气源罐和冗余电磁阀组
- 典型联锁触发时:电磁阀失电切断主气路,弹簧执行机构动作(单作用)或储气罐保压(双作用)
3. 典型P&ID元件标注示例
(1)单作用切断阀:
XV-101A(联锁切断阀)
仪表风线标注:IAS 0.4MPaG(仪表空气系统)
电磁阀符号:SOV-101带位置反馈开关ZS-101
(2)双作用调节阀:
FV-201(流量调节阀)
定位器标注:FY-201(I/P+定位器)
气路分支标注双箭头表示双作用气缸
4. 控制过程示意图要点
(1)信号流走向:
DCS AO卡(模拟输出) → 安全栅(IS Barrier) → 本安现场接线盒 → 阀门定位器
(2)联锁触发路径:
SIS(安全仪表系统)DO卡 → 继电器柜 → 电磁阀线圈 → 气路切换执行
5. 特殊应用注意事项
(1)恶劣工况:
高温介质(>200℃)需加长阀盖延伸段
颗粒介质建议用全通径球阀而非单座阀
(2)供气系统:
关键阀门建议配置本地储气罐(volume tank)
仪表风入口需标注过滤器减压阀(F.R.L组合)
注:具体图纸符号遵循ISA 5.1标准,实际项目需根据HAZOP(危险与可操作性分析)结果确定联锁逻辑。建议参考《自动化仪表选型设计规范》HG/T 20507中的标准图例。由于版权限制,无法直接提供标准图纸,但上述元素组合即可构建完整控制回路图。
消除零回复-来自AI Deepseek机器人自动回复 回复内容仅作参考,请甄别回复内容准确与否 |
|