明白你需要的是SY/T 0535-1994标准的技术解析。作为经常跟加热炉打交道的工程师,我来帮你梳理这个标准的关键技术要点(虽然废止,但老项目的改造和故障分析时确实会用到):

1. 热力计算部分核心内容
- 辐射室热负荷计算采用别洛康公式(考虑烟气黑度和炉管表面热强度)
- 对流段一般采用勃兰特法(分段计算传热系数)
- 特别注意火筒炉特有的"烟气回流"现象(会影响实际传热温差)

2. 阻力计算关键参数
- 辐射室压降主要考虑燃气喷入动量(与火嘴选型强相关)
- 对流段按等温流动处理(实际要乘1.2-1.5的修正系数)
- 局部阻力重点关注转弯处的涡流损失(建议用流速头的3-5倍估算)

3. 现场应用时的经验系数
- 老炉型的实际热效率通常比理论值低8-12%(积灰和保温层老化导致)
- 阻力计算建议预留15%余量(运行后期结垢会使压降升高)
- 火筒炉特别要注意高温露点腐蚀(当壁温低于160℃时硫酸冷凝风险剧增)

需要特别注意:该标准废止后,新项目应采用GB/T 28747-2012的计算方法,但处理历史遗留问题时,0535里的经验公式(特别是附录B的简化算法)仍然很实用。手头没有标准原文的话,可以按这个思路做应急计算。   