关于管道系统的设计与应用,结合工程实践经验,整理关键要点如下:
1. 管径选择三要素
- 流速控制:常规液体1.5-3m/s(经济流速),蒸汽20-40m/s(防冲蚀)
- 压降计算:采用达西-维斯巴赫公式(Darcy-Weisbach equation)核算沿程损失
- 经济性平衡:管径增大可降低泵送能耗,但增加材料成本(需做全生命周期成本分析)
2. 连接方式选用指南
(按压力等级排序)
1)焊接连接:P≥4.0MPa工况首选(如高压蒸汽管道),需做100%RT探伤(射线检测)
2)法兰连接:1.6-10MPa常用(配石墨缠绕垫),方便检修拆卸
3)螺纹连接:≤DN50低压管道(需加生料带密封),禁用于脉动载荷工况
4)承插连接:排水铸铁管专用(橡胶圈密封),注意热膨胀补偿
3. 支撑结构选型原则
- 固定支架:设置在补偿器两端,间距按膨胀量计算(碳钢约30m间距)
- 滑动支架:采用聚四氟乙烯垫片,降低摩擦系数至0.1以下
- 弹簧吊架:用于垂直管道系统,需留30%行程余量
4. 坡度与排液设计
- 蒸汽管道:≥0.002坡度,每30m设置疏水阀组(倒吊桶式+热动力式组合)
- 工艺物料管:高点设自动排气阀(防气阻),低点设排净阀(全通径球阀)
- 长输管道:采用智能清管器(PIG)定期清理沉积物
5. 热补偿措施
- 自然补偿:优先采用L型/Z型布置,利用管系柔性吸收膨胀
- 波纹补偿器:安装时需预拉伸(冷紧量=50%膨胀量)
- 套筒补偿器:用于地沟管道,注意填料压盖维护
6. 特殊工况处理
- 两相流管道:流速需>临界沉降速度(采用杜克勒二相流模型计算)
- 低温管道:设置保冷层+防潮层(聚氨酯+铝皮),避免冷桥产生
- 腐蚀环境:优先选用316L+阴极保护,或衬塑管道
典型问题解决方案示例:
【蒸汽管道水击问题处理】
1)检查疏水阀是否失效,测试疏水效率
2)核算管道坡度,确保冷凝水能及时排出
3)在上升管段底部加装疏水站
4)调整蒸汽流速至25m/s以下
注:对于ASME B31.3工艺管道,需特别注意剧烈循环工况(cyclic service)下的疲劳分析,推荐采用CAESAR II软件进行应力分析。新建管道建议进行水压试验(1.5倍设计压力)和气密性试验(1.1倍设计压力)。