以梦为马,不负韶华

搜索
查看: 1912|回复: 0
收起左侧

问几个关于管道和管件的问题

[复制链接]
发表于 2013-3-16 17:01:19 显示全部楼层 |阅读模式
1,“大外径”(60 89 ……)系列是否可以和 英制管(60.3 ……)系列直接焊接?以及对应的法兰 HG标准的是否可以混用?
2,Sch 系列的管子开管件T(R),90E(L)是否需要使用一直的Sch系列比如说 Sch40的管子使用 Sch40的T(R),90E(L)?
3, 假如要在150的管子上开一个40的支管(或者50需要一个15的支管放压力表)如何做到? 是传说中的 “挖眼焊”,(如果管子比较重要)做一个开孔补强?   又如何开料呢?
4,(CS,SS)无缝钢管 在场站里面,煨弯 一般工程上使用冷煨还是热煨,是否对弯管半径有什么要求,以及是否需要按照《输气管道工程设计规范》(GB50251-2003)中;进行校核计算?还是说不需要考虑壁厚的减薄量?



5,设计的图纸 是不是都弱爆了,以至于施工单位直接来一句“哦,用这个阀门, 那行吧,这个图纸就没什么用了么”,是否有人碰到这样的情况,还是我们院弱爆了。


                               
登录/注册后可看大图
该贴已经同步到 leipengshang的微博
temp-2.png
temp-1.png
发表于 2013-3-16 17:01:19 显示全部楼层
1、一般是不允许的,你参考一下连接表。
2、Sch是管表号,一般在使用时要一致,不过组队错口不超过规范要求,可以使用的。
3、主要参考压力和温度要求。

点评

谢谢您的回复。 但是我仍有一些异议, 对于第一个问题 , 我从 焊接工艺手册里 看到过 不同壁厚管道的焊接工艺。但是不知道能不能这么出设计文件。 对于第二个问题,能不能 “组队错口” 什么意思? 规范 又是什  详情 回复 发表于 2013-3-16 18:02
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2013-3-16 17:01:19 显示全部楼层
落叶 发表于 2013-3-16 17:46
1、一般是不允许的,你参考一下连接表。
2、Sch是管表号,一般在使用时要一致,不过组队错口不超过规范要求 ...

谢谢您的回复。
但是我仍有一些异议,
对于第一个问题 , 我从 焊接工艺手册里 看到过 不同壁厚管道的焊接工艺。但是不知道能不能这么出设计文件。
对于第二个问题,能不能 “组队错口” 什么意思? 规范 又是什么规范啊? 能不能具体说说。
第三个问题, 参考温度和压力的话。 那设计院出的东西肯定不能这么模糊,挖眼焊 是否是 能满足规范的要求么?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-3-16 17:01:19 显示全部楼层
1、给出一个支管补强焊接规定,大口径直缝电焊钢管规定
2、组队错口,就是管道在连接时的错变量。
3、就是在介质、温度和压力允许的情况下选择冷煨还是热煨,有的要采用弯头的。
5,图纸是施工的依据,同时也是备案、存档的依据。
  

点评

组对错口,错边量,呵呵  详情 回复 发表于 2013-3-26 10:23

评分

参与人数 1韶华币 +10 收起 理由
没乐找乐 + 10 非常给力的回复

查看全部评分

回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-3-16 17:01:19 显示全部楼层
落叶 发表于 2013-3-17 20:17
1、给出一个支管补强焊接规定,大口径直缝电焊钢管规定
2、组队错口,就是管道在连接时的错变量。
3、就是 ...

组对错口,错边量,呵呵
回复 支持 反对

使用道具 举报

不想打字就选择快捷回复吧
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

手机版|以梦为马,不负韶华

GMT+8, 2025-4-8 03:19

Powered by 以梦为马,不负韶华

© 2024-2099 Meng.Horse

快速回复 返回顶部 返回列表