(点烟思考状)特殊火灾危险性这事儿确实容易迷糊,我拆开来说几个典型场景你就明白了:
1、甲类火灾危险性场所(闪点<28℃液体、爆炸下限<10%气体等)
比如硝化反应车间、环氧乙烷储罐区这种动不动就爆炸起火的区域,常规水喷淋根本hold不住。
2、高危操作工艺
像金属钠切割加工、锂离子电池化成车间这种,遇水就炸或者自带氧化剂不需要空气就能燃烧的骚操作。
3、特殊储存条件
比如液氯钢瓶库(剧毒+强氧化)、电石仓库(遇水释放乙炔气),这种双重危险buff叠加的情况。
4、超常规规模
虽然物料本身不算特别危险,但像乙醇储罐总容积超过5000m这种量级,一旦出事就是灾难性后果。
5、特殊建筑结构
地下丙类仓库深度超过-10米,或者高架仓库货架高度超过20米,火灾蔓延速度和扑救难度完全不是一个量级
设计关键点要抓准:
(1)防爆泄压必须做足,比如轻质泄压屋盖(60-120kg/m)、防爆墙隔离
(2)气体灭火选型要匹配,锂电池仓库用七氟丙烷可能不如全氟己酮靠谱
(3)探测系统要超前,火焰探测器+可燃气体报警双保险
(4)工艺联锁不能省,比如环氧乙烷灭菌柜的温度-压力-浓度自动切断系统
最后提醒:每个地方消防支队对"特殊"的认定会有细节差异,重大项目建议提前走预沟通流程,别等图纸审查时才扯皮。去年我们有个过氧化物项目就栽在这个环节,返工改了三版才过审(血泪教训啊)