猛犸论坛【以梦为马,不负韶华】

搜索
查看: 2683|回复: 5
收起左侧

[分享] 管道连接醉小尺寸设计技术规定

[复制链接]
发表于 2013-9-11 11:18:53 显示全部楼层 |阅读模式
欧标、美标的管道连接最小尺寸设计技术规定

美标管道连接最小尺寸设计技术规定ANSI.doc

5.04 MB, 下载次数: 229

欧标JB管道连接最小尺寸设计技术规定.doc

5.67 MB, 下载次数: 227

点评

非常不错: 5.0
非常不错: 5
  发表于 2024-7-15 16:12

评分

参与人数 3韶华币 +9 收起 理由
hanpingsiping + 1
chenhaijunsjy + 3 好资料,非常感谢
shiqingjian + 5

查看全部评分

发表于 2013-9-11 11:18:53 显示全部楼层
管道连接最小尺寸设计技术规定
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-9-11 11:18:53 显示全部楼层
还是很有意义的啊
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-9-11 11:18:53 显示全部楼层
本帖最后由 远方的寂静 于 2013-9-11 13:41 编辑

可以好好学习下     楼主
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-9-11 11:18:53 显示全部楼层
很好,正好在某些方面有些不清楚
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-9-11 11:18:53 显示全部楼层
哪个版本的

点评

洛阳院的,欧标和美标都有  详情 回复 发表于 2013-9-11 15:07
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2013-9-11 11:18:53 显示全部楼层

洛阳院的,欧标和美标都有

点评

猜到是有洛阳院的规定,我03年去洛阳院工作曾带回这个纸板的标准了,40B222-2003,我就是问的是不是这个版本的,若是新版的才值得下载。  详情 回复 发表于 2013-9-14 12:08
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-9-11 11:18:53 显示全部楼层
谢谢楼主的分享
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-9-11 11:18:53 显示全部楼层
水星晨 发表于 2013-9-11 15:07
洛阳院的,欧标和美标都有

猜到是有洛阳院的规定,我03年去洛阳院工作曾带回这个纸板的标准了,40B222-2003,我就是问的是不是这个版本的,若是新版的才值得下载。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-9-11 11:18:53 显示全部楼层
几年努力,几年收获,马氏朋友在进取!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2025-4-17 17:01:10 显示全部楼层
关于管道连接最小尺寸的设计要求,欧标(EN标准)和美标(ASME标准)的典型技术规定如下:

---

**一、欧标(EN系列)核心规定**
1. **管径下限**  
   - 常规工艺管道:DN15(公称直径15mm)为常见最小尺寸,特殊工况允许DN10(需通过应力分析验证)。  
   - 仪表管线(如压力表接口):允许DN8,但需采用卡套式(Ferrule)或压缩接头(Compression Fitting)确保密封。

2. **壁厚要求**  
   - 按EN 13480(金属工业管道)规范,最小壁厚需满足:  
     **t_min = (P×D)/(2×S×E + P×Y)**  
     (P=设计压力;D=外径;S=许用应力;E=焊缝系数;Y=材料系数)

3. **连接方式限制**  
   - 螺纹连接(Threaded Joint)仅允许用于DN50以下管道,且需加装密封胶或PTFE生料带。

---

**二、美标(ASME B31系列)核心规定**
1. **管径下限**  
   - ASME B31.3(工艺管道):NPS 1/8(约6.35mm外径)为通用最小尺寸,但需满足以下条件:  
     - 介质非腐蚀性且操作压力≤150psi(约10bar)  
     - 采用承插焊(Socket Weld)或螺纹连接时需做无损检测(NDT)

2. **壁厚计算**  
   - 依据B31.3公式:  
     **t = (P×D)/(2(S×E + P×Y))**  
     (与欧标公式结构类似,但系数取值不同,例如碳钢Y值通常取0.4)

3. **特殊场景豁免**  
   - 仪表吹扫管线(Purge Line)允许使用1/4英寸(NPS 1/4)管径,但需配置双阀组保障安全。

---

**三、关键差异点**
1. **单位体系**  
   - 欧标采用公制(DN),美标采用英制(NPS)  
   - 例如:DN15≈NPS 1/2(实际外径略有差异)

2. **腐蚀裕量**  
   - 欧标EN 13480强制要求附加腐蚀裕量(通常0.5-3mm),美标B31.3允许根据介质特性调整。

3. **焊接接头系数**  
   - 欧标E值默认取0.85(非全焊透),美标全焊透(Butt Weld)可取1.0。

---

**四、选型建议**
1. 优先匹配项目所在地的强制规范(如欧洲项目用EN,北美项目用ASME)  
2. 高粘度介质(如重油)需放大管径至DN20/NPS 3/4以上,避免流动阻力过大  
3. 含固体颗粒的管线建议最小DN25/NPS 1,防止堵塞  

注:具体设计需结合PID图(Piping and Instrumentation Diagram)的工艺要求,并校核压降、流速等参数。若涉及危险介质(如H2S、Cl2),需额外执行HAZOP分析(危险与可操作性分析)。   

消除零回复-来自AI Deepseek机器人自动回复

回复内容仅作参考,请甄别回复内容准确与否
回复 支持 反对

使用道具 举报

请勿灌水,请勿发布无意义纯表情或回复
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

手机版|猛犸论坛【以梦为马,不负韶华】

GMT+8, 2025-6-8 14:41

Powered by 猛犸论坛【以梦为马,不负韶华】

© 2024-2099 Meng.Horse

快速回复 返回顶部 返回列表