为什么我设置的醉大流量是5000,但是PV到2700的时候,OP已经到了100%

[复制链接]
发表于 2014-9-24 15:47:33 显示全部楼层 |阅读模式
各位马友,为什么我设置的最大流量是5000,但是PV到2700的时候,OP已经到了100%。{:1106_374:}
123.png

评分

参与人数 1韶华币 +1 收起 理由
踏雪飞鸿 + 1

查看全部评分

 楼主| 发表于 2014-9-24 15:47:33 显示全部楼层
有没有会的呀?群里这么高手也不赐教赐教@飞梦101 @13171990 @lsm224 @tdl522 @errr1001 @无可取代 @jacques0920
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-9-24 15:47:33 显示全部楼层
我不是给你讲过了吗,阀门压差太小,动态和稳态不同,稳态中你即使阀门压差为零,要走多少量就走多少量,但是动态中和实际是一样的,流量大小和阀门直径和前后压差有很大关系。

点评

这里面还有阀门直径的问题?那我再自信看看,谢谢您  详情 回复 发表于 2014-9-26 09:33
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2014-9-24 15:47:33 显示全部楼层
errr1001 发表于 2014-9-26 08:36
我不是给你讲过了吗,阀门压差太小,动态和稳态不同,稳态中你即使阀门压差为零,要走多少量就走多少量,但 ...

这里面还有阀门直径的问题?那我再自信看看,谢谢您{:1106_372:}
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-9-24 15:47:33 显示全部楼层
证明阀门太小,重新设定Cv值。

点评

好的,我试一试,谢谢ei  详情 回复 发表于 2014-9-26 16:23
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2014-9-24 15:47:33 显示全部楼层
cityfamer 发表于 2014-9-26 14:01
证明阀门太小,重新设定Cv值。

好的,我试一试,谢谢ei




                                               
回复 支持 反对

使用道具 举报