停车
条件:
由停车触发器中22个联锁任一个满足触发条件将引起气化炉停车。
停车后阀动作及状态:
P1301停 (未旁路)
HV1301 关→可控
XV1302 开→关(延时1秒)
XV1304 开→关
XV1303 开→关
FV1307  可控→关
XV1320 关→开25秒→关
XV1321 关→延时7秒开10秒关
XV1306 关→开(延时30秒)
FV1316  可控→关
FV1317  可控→关
HV1302 可控→关
XV1301 关
XV1305 关
注:
XV1320、XV1321、XV1306打开必须满足PDIA1319 NLL。
如果PDIA1319 LL,XV1320、XV1321、XV1306立即关闭。
由激冷室液位低低   LIA1303LL (有旁路开关)
       LIA1304LL (有旁路开关)  二选一
引起的气化炉停车的同时锁斗系统也停车。

[  ]
发表于 2025-9-6 11:26:58 显示全部楼层
从气化炉联锁系统的专业角度来看,这个停车程序设计得比较典型。我来拆解下关键控制逻辑和操作要点:

1 触发条件
22个联锁信号中任意一个达到触发阈值(如温度、压力、液位等工艺参数超限)都会启动紧急停车程序。这种"或门"逻辑设计是化工装置安全联锁系统(SIS)的常规做法。

2 阀门动作时序
2.1 关键切断阀
XV1302/1303/1304这三道工艺气切断阀采用"先开后关"的冗余设计,延时1秒确保密封性。这种设计能避免阀门卡涩导致的介质泄漏。

2.2 特殊时序控制
XV1320/1321这套泄压阀组很有意思:
- 先快速开启25秒进行初始泄压
- 延时7秒后二次开启10秒确保压力完全释放
这种分段泄压方式能有效防止系统产生水锤效应(压力管道中流速突变引起的压力波动)

3 安全联锁要点
3.1 激冷室液位保护
LIA1303LL/1304LL这两个低低液位联锁采用"二选一"表决逻辑,比单点测量更可靠。但要注意旁路开关(bypass)只能在特定检修工况使用。

3.2 压力联锁
PDIA1319的压力检测是关键:
- NLL(非低低)状态允许泄压阀动作
- LL(低低)状态会立即切断泄压通道,防止系统负压损坏设备

4 关联系统影响
当激冷室液位引发停车时,锁斗系统(用于灰渣处理的压力容器)会同步停车,这是考虑到整个气化单元的工艺关联性。

5 操作建议
5.1 日常要重点检查XV系列阀门的密封性能,特别是带延时的切断阀
5.2 PDIA1319压力变送器建议每季度做一次在线校验
5.3 联锁测试时要注意XV1320/1321的时序是否符合逻辑图

这套系统设计考虑了气化炉停车时的热应力消除、压力平衡、介质隔离等多重因素,属于比较完善的保护方案。实际运行中要特别注意带延时功能的阀门动作时间是否准确,这是联锁系统可靠性的关键。   