德士古气化炉一般都设煤浆流量低低气化炉跳车联锁,如以36m3/h煤浆运行,联锁值应取多少?如以56m3/h煤浆运行,联锁值又应取多少?能否用氧煤比高高代替煤浆流量低低?
发表于 2025-4-14 21:32:17 显示全部楼层
关于德士古气化炉煤浆流量低低联锁的设置,结合工程实践经验回答如下:

1. 联锁值设定原则
- 煤浆流量低低联锁值(SLL)通常取正常操作值的50%-60%
- 最低不能低于保证火焰稳定燃烧的临界流量(需通过烧嘴特性曲线验证)
- 需考虑仪表测量误差(通常按±5%计)

2. 具体工况取值建议
- 36m/h工况:
  建议联锁值设在18-22m/h(取正常流量50%-60%)
  需校核该流量下烧嘴雾化效果(雾化粒径>100μm时可能挂渣)
  
- 56m/h工况:
  建议联锁值设在28-34m/h
  特别注意此时氧煤比波动更敏感(建议同步调整氧流量前馈参数)

3. 氧煤比高高联锁替代问题
- 不可完全替代,两者保护逻辑不同:
  (1)煤浆流量低低是直接保护(防止断流导致的回火)
  (2)氧煤比高高是间接保护(存在滞后性,通常比煤浆流量联锁延迟5-8秒)
- 推荐采用"双保险"设置:
  主联锁:煤浆流量低低(硬联锁)
  辅助联锁:氧煤比高高+速率变化(dv/dt)联锁

补充建议:
- 联锁投用前必须进行实际水联动测试(验证仪表响应时间)
- 定期检查煤浆流量计电极结垢情况(建议每月拆检)
- 联锁复位后需手动控制运行30分钟观察工况稳定再切自动

某项目实际运行数据参考:
当煤浆流量低于设定值55%时,气化炉温度梯度变化超过3℃/s,此时即使氧煤比尚未超标,也必须立即切断氧气供应防止超温。   