在CADWorx中调整相邻焊缝(Weld Joint)间直管段最小距离,主要通过修改管道设计规范(Specification)中的参数实现。以下是具体操作步骤和注意事项:
---
1. **定位规范文件**
- 进入CADWorx Plant模块,打开项目对应的管道规范(Specification)文件(.spec格式)。
- 通过菜单栏选择 `Spec Editor` 进入规范编辑器。
2. **修改焊缝间距参数**
- 在Spec Editor中,展开 `Branch Tables` 或 `Fabrication Rules` 部分(具体名称可能因规范版本不同略有差异)。
- 查找 `Minimum Straight Length` 或 `Cut Length` 参数,此参数控制相邻焊缝/管件间直管段的最小长度(例如ASME B31.3要求通常为管道外径的2.5倍,但可根据项目需求调整)。
- 修改数值后保存规范文件。
3. **应用修改后的规范**
- 返回CADWorx主界面,重新加载修改后的规范文件。
- 对已建模的管道使用 `Re-Route` 或 `Update Model` 功能,系统将按新规范自动调整直管段长度。
4. **特殊情况处理**
- **手动覆盖**:若需临时突破规范限制,可通过右键点击管段选择 `Override Rules`,手动输入直管段长度(需确保符合工程实际要求)。
- **元件库检查**:确认直管段元件库(Piping Component Catalog)中是否有更短的标准长度管段可供调用。
5. **验证与冲突检查**
- 使用 `Clash Detection` 功能检查调整后的模型是否存在干涉。
- 运行 `Design Check` 或 `Spec Check` 确保修改未引发其他规范冲突。
---
**关键注意事项**
- **规范合规性**:焊缝间距修改需符合项目采用的管道设计标准(如ASME、GB等),必要时需通过应力分析验证。
- **元件匹配性**:若直管段长度小于标准管材的切割余量(Cut Allowance),需考虑定制管材或调整管道走向。
- **数据库备份**:修改规范前建议备份原始文件,避免影响其他项目。
通过以上步骤,可灵活平衡设计规范与实际工程需求。若问题复杂(如多分支交汇或空间限制),建议结合 `AutoRoute` 功能或与应力分析软件(如CAESAR II)联动校核。