我看了,这是液氨储罐火灾工况下的安全阀泄放量计算,其实属于典型的“外加热”场景。楼主已经把整定压力16MPaG、火灾面积125m和工作压力13.37MPaG、温度-10℃都列出来了,基本条件挺全的。
我做过类似项目,直接说重点:计算火灾工况的泄放量,核心是看火灾对储罐的热辐射输入,然后换算成液氨的汽化量。一般按API 520或国内石化规里的公式走,先算热辐射面积,你给出的125m应该是储罐暴露在火焰中的湿表面积,这个要确认一下是不是按规范取的(比如储罐卧式的话,高度不超过7.5m那部分才算有效受热面)。然后是热辐射系数,液氨储罐通常取0.3到0.45之间,具体要看保温情况。
泄放量公式里还有一个关键参数是液氨的汽化潜热,在-10℃和13.37MPaG下,这个值大概在290-300kJ/kg左右,这个需要查物性表,如果条件允许最好用实际工况下的数据。另外,整定压力16MPaG比正常工作压力高出一截,泄放时可能存在超压值,这个要算进泄放面积里,别漏了。
还有一点要提醒:液氨在火灾工况下容易发生两相流(部分液体瞬间汽化带出液滴),如果安全阀口径选小了,可能出现憋压或带液冲击。建议泄放面积计算时,考虑两相流修正,或者直接按API 521里面“含液2%”的保守方法核算。
楼主用的是哪个标准?是API 520还是GB 150?如果是国内石化项目,建议同时参考SH/T 3007,里面有些细节参数和国内经验值。如果方便,可以分享一下你用的汽化潜热和热辐射系数,大家一起核对一下。 |
|