这问题问得挺到点子上,卡萨利一级氨冷器壳侧安全阀的泄放温度确实是个容易模糊的地方。
先说个大原则,氨冷器壳侧走的是液氨蒸发吸热,正常操作温度通常在-10℃到-20℃之间(取决于操作压力对应的饱和温度)。安全阀的泄放温度不是随便取的,它得对应泄放工况下介质进入安全阀时的实际温度。一级氨冷器壳侧常见超压工况有两种:一个是外部火灾,另一个是冷却失效或者高压侧串入。
如果是火灾工况,壳侧液氨被外部热量加热,压力上涨,这时候泄放温度一般取泄放压力下的饱和温度(因为液氨会沸腾,气液两相,安全阀进口温度基本就是那个压力下的饱和温度,可能比正常操作温度高不少)。如果是冷却失效或者控制阀失灵导致高压工艺气串入,那壳侧温度会快速上升,这时候泄放温度就得按设计工况下的最高可能温度来定,比如正常操作温度加上一定裕度,或者直接取氨冷器壳侧的设计温度(通常也就-20℃到50℃之间,看具体设计参数)。
实际工程做法上,我建议你按以下两步来理清:第一步,先明确该安全阀的设定超压工况是哪个,如果是火灾工况,按API 520/521或GB/T 150,泄放温度取泄放压力下的饱和温度,查液氨物性表直接读;如果是工艺超压,则取正常操作温度或设计温度中较高者。第二步,确认一下壳侧液氨的充装量,因为泄放量计算时,火灾工况下液氨的蒸发量跟暴露面积和热辐射强度有关,温度偏差对气相密度影响很大,差个10℃可能导致泄放面积差不少。
如果你手头有操作压力、设计温度、介质组分(氨纯度、含水等)这些数据,贴出来,可以帮你更精确地核算一下。另外注意卡萨利工艺的氨冷器壳侧通常有液位控制,安全阀定压一般取设计压力的1.1倍,但泄放温度别直接套用设计温度,得按泄放动态工况来。 |
|